油浸式變壓器瓦斯保護
油浸式變壓器瓦斯保護是用于檢測和防止變壓器內部故障的重要保護裝置,其核心機制、作用、配置及動作結果如下:
核心機制
氣體繼電器安裝位置:位于變壓器油箱與儲油柜的連通管中部,便于檢測內部故障產生的氣體或油流變化。
輕瓦斯動作原理:絕緣油分解產生少量氣體,聚集于繼電器頂部使油面下降,浮筒下沉觸發常開觸點閉合,發出報警信號。
重瓦斯動作原理:嚴重故障時劇烈產氣,油流速度達0.6-1m/s沖擊擋板,舌簧接點閉合觸發自動跳閘。
作用與重要性
故障監測:可靈敏檢測繞組匝間短路等油中氣體變化類故障,與差動保護形成互補。
安全防護:防止油箱爆裂、火災等嚴重后果,作為差動保護的后備提升變壓器安全等級。
適用范圍:800kVA及以上油浸式變壓器、400kVA及以上車間內變均需裝設,是變壓器主保護之一。
配置與特點
雙重判據保護:通過氣體體積和油流速度雙重判據實現分級保護。
高靈敏度設計:特別針對變壓器繞組匝間短路(短路匝數少時)靈敏度優于其他保護。
結構適應性:安裝時需保持變壓器頂蓋與水平面1%-1.5%坡度、連接管道2%-4%坡度,確保氣體順利排放。
動作結果與處理
輕瓦斯動作:發出報警信號,提示需檢查變壓器是否存在異常,但不斷開電路。
重瓦斯動作:立即切斷與變壓器連接的所有電源,防止事故擴大。
故障后分析:通過觀察繼電器上部排氣口收集的氣體,可判斷故障性質并制定維修方案。