變壓器廠


信息詳情
干式電力變壓器并聯技術
干式電力變壓器并聯技術的核心是滿足“四同”條件(電壓比、聯結組標號、短路阻抗、容量偏差),通過精準匹配參數與規范操作,實現多臺變壓器共享負載、提升供電可靠性,同時避免環流導致的損耗與設備損壞。
一、并聯運行的核心前提:“四同”條件
多臺干式變壓器并聯前,必須嚴格滿足以下4項基本條件,這是避免環流、保證穩定運行的關鍵。
1. 電壓比相同(變比偏差≤±0.5%)
原理:若兩臺變壓器電壓比不同,并聯后二次側會產生電壓差,該電壓差會在繞組間形成環流(無需接負載即有電流),導致銅損激增、繞組過熱。
要求:高、低壓側的額定電壓需完全一致(如均為10kV/0.4kV),變比計算值的偏差需控制在±0.5%以內。可通過調整分接開關(若有)微調電壓比,確保匹配。
2. 聯結組標號相同
原理:聯結組標號決定繞組的接線方式(如Dyn11、Yyn0)與相位關系。若標號不同,二次側電壓相位差會達30°或60°,產生巨大環流(可能超過額定電流數倍),瞬間燒毀繞組。
要求:并聯的所有變壓器需采用相同的聯結組標號(如均為Dyn11),出廠時需核對銘牌,現場可通過變比測試儀驗證相位關系。
3. 短路阻抗的百分比值相同(偏差≤±10%)
原理:短路阻抗決定變壓器的負載分配能力。若短路阻抗差異過大,并聯后負載會向短路阻抗小的變壓器傾斜(該變壓器過載,另一臺欠載),導致過載變壓器過熱。
要求:短路阻抗的百分比值(如6%)需一致,偏差控制在±10%以內。例如,A變壓器短路阻抗為6%,B變壓器需在5.4%6.6%范圍內。
4. 容量偏差≤3:1
原理:容量差異過大(如1000kVA與200kVA并聯),即使前3項條件滿足,小容量變壓器也可能因負載分配系數不合理而過載。
要求:并聯變壓器的容量比建議不超過3:1,例如可將1000kVA與800kVA并聯,避免1000kVA與200kVA搭配。
二、并聯運行的關鍵技術環節
滿足“四同”條件后,需通過規范的接線、調試與監控,確保并聯系統穩定運行,核心環節包括3點。
1. 電氣接線設計
高壓側接線:采用“共母線”方式,每臺變壓器的高壓側通過斷路器(或負荷開關)連接至同一高壓母線,便于單獨投切與故障隔離。
低壓側接線:需采用“等長、等截面”的導線連接至低壓母線,避免因?qū)Ь€阻抗差異導致負載分配不均。同時,低壓側需配置中性線(N線)與保護地線(PE線),且中性線需共用(確保三相平衡)。
保護配置:每臺變壓器需獨立配置過流、超溫保護,同時在低壓母線側配置總保護(如低壓斷路器),防止單臺故障擴散至整個并聯系統。
2. 并聯調試步驟
并聯前需通過3步調試,驗證參數匹配性與系統安全性:
1. 空載并聯試驗:斷開所有負載,將多臺變壓器高壓側通電、低壓側并聯。測量低壓側環流值,若環流≤額定電流的5%,說明參數匹配合格;若環流過大,需重新核對電壓比與聯結組標號。
2. 帶載調試:逐步增加負載(從20%額定負載開始),用鉗形電流表測量每臺變壓器的低壓側電流,計算負載分配率(實際電流/額定電流)。若分配率偏差≤10%,說明短路阻抗匹配合格;若偏差過大,需更換短路阻抗更接近的變壓器。
3. 過載測試:將總負載升至1.2倍額定總?cè)萘浚\(yùn)行30分鐘,監測每臺變壓器的繞組溫度(需≤絕緣等級最高允許值),驗證過載時的穩定性。
3. 運行監控與維護
并聯系統運行中需重點監控2項指標,避免故障:
負載分配監控:定期(如每周)測量每臺變壓器的電流,確保負載分配均勻,若某臺電流持續偏高(超過額定電流的1.1倍),需檢查短路阻抗或調整負載。
溫度監控:利用繞組預埋的PT100傳感器,實時監測每臺變壓器的繞組溫度,若某臺溫度異常升高(比其他臺高10℃以上),需排查是否存在環流或散熱故障。
三、不同場景的并聯方案差異
根據供電需求(如民用配電、工業負載),干式變壓器并聯方案需靈活調整,具體差異如下表所示:
應用場景
并聯臺數
核心設計重點
保護配置強化
民用配電(小區、商場)
2 臺(一主一備或同時運行)
優先保證供電可靠性,采用 “自動投切” 設計(一臺故障時,另一臺自動承擔全部負載)
增加低壓母線備自投裝置,確保斷電時間≤0.5 秒;每臺配置獨立超溫跳閘保護
工業負載(工廠、車間)
2-4 臺(同時運行)
需適配沖擊性負載(如電機啟動),短路阻抗偏差需≤±5%,避免負載波動導致環流激增
高壓側配置差動保護,低壓側配置電機啟動專用保護(如軟啟動器),緩沖電流沖擊
關鍵負載(數據中心、醫院)
3 臺(2 運 1 備)
采用 “N+1” 冗余設計,總容量需預留 30% 余量,應對單臺故障或負載突增
每臺配置雙套溫控器(冗余),低壓側配置同步合閘裝置,避免并聯時的合閘涌流
要不要我幫你枕一份干式變壓器并聯參數核查表?包含電壓比、聯結組標號、短路阻抗等關鍵參數的核查方法與合格標準,你可以直接用于并聯前的參數校驗。
上一條新聞::: S22油浸式變壓器關鍵技術
下一條新聞::: 沒有了
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫